人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

308862303
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 129 點
下載積分: 19110 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-03-24
最后登錄: 2019-05-08
查看308862303的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-01 23:08
我有一回收安川電機與伺服驅動,下面是伺服驅動接線的端子,請問下面的紅色框內的是接的線,需要可FX2N-64MR PLC連接需要怎么接線。
1=GND
7=PULS
8=/PULS
11=SIGN
12=/SIGN
13與15短接(13=PL2,15=CLR)
14=/CLR
19=PC0
20=/PC0
25=/V-CMP+(/COIN+)

26=/V-CMP-(/COIN-)
31=ALM+
32=ALM-
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 767 點
下載積分: 5577 分
在線時間: 426(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2026-03-07
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-02 08:30
MR的接伺服,又是一個新亮點哦?