人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 899 個
工控威望: 1189 點
下載積分: 5981 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2026-02-16
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-07 23:12
請問各位,在西門子的200系列PLC中因手頭沒有PPI電纜,暫時用市售的232轉485轉接頭,接plc 485通訊口的3和8口進行通訊download程式,顯示通訊不上(通信錯誤),各位朋友們是否有這樣用過,應該大部分都能行的啊,不過,我后面又有從232轉成USB口接電腦,這樣是否可行,232/485轉接頭是否需要獨立供電,煩各位朋友談談! 謝謝。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8158 個
工控威望: 10529 點
下載積分: 21458 分
在線時間: 3193(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2026-03-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-09 07:27
USB--232<-------->232--485------------->PLC是可以的,不需要外部供電,如果不能通訊,可能是3;8接線錯誤或者通訊端口設置原因。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。