人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

機械電子學徒
只希望工控這碗飯越吃越香~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 223 點
下載積分: 1152 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2013-12-18
最后登錄: 2018-05-08
查看機械電子學徒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-19 18:54
在一個筷子包裝機的程序里 有兩句給伺服電機發脈沖的程序 一句是:DPLSY D206 D500 一句是DPLSY D304 D502 兩個語句中的D500和D502都沒有其他的語句給他們賦值
是默認他們是K0么?這樣寫程序規范么 還是有什么其它意圖
有不懂就要學,學不會就要問
wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 2856 點
下載積分: 27320 分
在線時間: 752(小時)
注冊時間: 2007-10-13
最后登錄: 2026-01-27
查看wushuxin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-19 22:22
這樣寫程序,調試時是很方便的,且D500,D502是掉電保持數據寄存器。我會經常用掉電保持數據寄存器來代替常數,要賦予不同數值時不用修改程序,可在監視模式下直接設置數值。另外,別人用你的程序山寨產品,也要折騰一陣才能使用。