現在想設定一個急停開關,急停開關一按,輸出點全部都沒輸出,輸出點全是開關量,請問一下有沒有什么指令能實現呢?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6658 個
工控威望: 38470 點
下載積分: 18794 分
在線時間: 9884(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-22 08:55
引用
引用樓主奮斗人生于2014-09-21 23:12發表的 請問各位大蝦關于歐姆龍CP1L的問題! :
現在想設定一個急停開關,急停開關一按,輸出點全部都沒輸出,輸出點全是開關量,請問一下有沒有什么指令能實現呢?


將輸出關閉位(P_Output_off_Bit    地址:A500.15) 置1,將關閉所有輸出點,包括擴展模塊,模擬量模塊。

例如:
LD 0.00
LD 0.01
KEEP A500.15

Good Luck~
本帖最近評分記錄: