加裝422轉485線可不可以實現控制。好像沒有通過422口的控制指令。只有通訊板,模塊rs指令。這有沒可能做得到
紅燒肉1960
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 353 點
下載積分: 10900 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2012-08-05
最后登錄: 2026-01-01
查看紅燒肉1960的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-07 21:32
需要買1塊FX1N-485BD或FX2N-485BD或FX3U-485通信板子,根據PLC什么型號BD板買什么型,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(13168074633) 謝謝你幫助,用外掛通訊 ..