人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

ng724ng724
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 97 點
下載積分: 772 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-10-09
最后登錄: 2022-12-07
查看ng724ng724的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-09 22:45
以前站長曾經發過帖子(不能發連接,啊啊。荈X,我是臺達的16ES200T,按站長說的,
從PLC的 COM處接開關電源的負極
從PLC的 24+處接開關電源的正極,  
同時L,N千萬不要接線。
OK。
我為什么要改?因為PLC放在現場,不想接強電進去,真搞不懂,為什么PLC用交流輸入的多,為什么不用直流輸入涅?
電機的ups是24V直流,PLC也搞成24V,省一個逆變器啊啊啊。

就是不知道這么改能不能長時間使用啊,有點擔心。
kaiyuan12345
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 384 點
下載積分: 1174 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-10 22:31
有的可以有的不一定行,看開關電源板了,很多端子24V跟系統24V是獨立的。
kaiyuan12345
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 384 點
下載積分: 1174 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-10 22:34
還有很多回路上加整流二極管的,所以局限性很大