人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3923 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2026-02-25
查看redrock99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-13 12:50
圖片:
星三角啟動電機的熱繼電器FR1和FR2在圖中2個位置,其保護整定值應該設多少?

應該是額定電機額定電流Ir的√3 /2還是√3 /3 ?

個人感覺應該都是√3 /2,即0.87倍的Ir。


應該是√3 /3?
[ 此帖被redrock99在2014-10-13 13:37重新編輯 ]
twatson
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 392 點
下載積分: 2236 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2026-03-04
查看twatson的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-05 08:47
按1/√3 *額定電流選取過熱繼電器(大約0.58倍),一般只用一個就可以了,而且是安裝在FR2位置。