圖片:
星三角啟動電機的熱繼電器FR1和FR2在圖中2個位置,其保護整定值應該設多少?

應該是額定電機額定電流Ir的√3 /2還是√3 /3 ?

個人感覺應該都是√3 /2,即0.87倍的Ir。


應該是√3 /3?
[ 此帖被redrock99在2014-10-13 13:37重新編輯 ]
旺仔小子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 123 點
下載積分: 2687 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2014-10-22
最后登錄: 2016-12-26
查看旺仔小子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-05 19:36
  
作為電機過載保護的電氣元件,其整定值肯定要比額定值要大,不然豈不是經常保護性跳開了?
旺仔小子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 123 點
下載積分: 2687 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2014-10-22
最后登錄: 2016-12-26
查看旺仔小子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-05 19:41
一般用1個熱保護,