請問各位大師,三菱FX3GA的PLC輸入接線方法。今天接線一試可就是輸入點沒反應。輸入元件是NPN的磁性感應關,紅接X  藍接S/S而S/S與PLC的0V相連也試過S/S與PLC的24V相連接但結果還是輸入無效。無奈  在此向各位請教了。謝謝!!!
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 3097 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-23 08:40
啥都不要接,PLC給電,用根導線分別拿24V的正負去試輸入輸出啊。不亮就把對應COM正反接24V正負。組合又不多。多嘗試幾次就好了。不要開始就接開關感應器什么的。搞清楚PLC的輸入輸出極性再說。