人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 412 點
下載積分: 698 分
在線時間: 334(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2026-01-28
查看我愛工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-22 22:52
請問各位大師,三菱FX3GA的PLC輸入接線方法。今天接線一試可就是輸入點沒反應。輸入元件是NPN的磁性感應關,紅接X  藍接S/S而S/S與PLC的0V相連也試過S/S與PLC的24V相連接但結果還是輸入無效。無奈  在此向各位請教了。謝謝!!!
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 8101 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-26 12:49
有這么麻煩嗎?兩線制的直流接近開關最好接了,你就把它看做一個行程開關,但是這個行程開關又象二極管一樣有極性的正(紅線或棕線)進、負(藍線)出。
你已經把S\S與PLC的0V連接,那紅線接PLC的+24V,藍線接X端子。這樣回路就通了!