人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

云天河
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 1273 點
下載積分: 2199 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2013-04-25
最后登錄: 2021-05-11
查看云天河的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-05 20:59
各位大神:
       小弟想實時檢測編碼器轉一圈需要多少時間,請問需要用什么程序啊,我用的是三菱PLC,主要是考慮程序掃描周期對檢測時間準確性的影響,哪位大哥能給點提示啊,小弟在此拜謝!
gc007008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2472 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2017-04-01
查看gc007008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-07 08:19
用高數計數器C251計數,用DHSCS高速比較置位指令+1MS定時器T246算你編碼器轉一圈的時間,PLC掃描時間貌似無法忽視,可能不會很準,僅供參考