我在書上看到說RS指令不能同時接通兩個或兩個以上,但是我在有的程序中看到一個RS執行條件是M8000,另一個RS指令執行條件是M0,那要當M0接通時不就是接通兩個了嘛?搞不明白了 求解答!
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1322 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2723 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-11 10:12
掃描周期只執行第一個,自己規劃,分開執行,不能同時執行,
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺