樓主  發表于: 2014-11-14 21:59
有一個水庫四級泵站控制系統,在主站西門子PLC300通過RS-232/485/422光纖MODEM與3個分站進行RS485通訊。出現以下問題,在某個子站出現通訊故障的情況下,主站PLC內部數據(FC1功能塊)一直保持故障前的狀態信號,其他泵站還一直在抽水導致水管多次爆裂。請各位幫忙查找問題所在,并完善程序。附軟件源程序及圖紙,多謝。本人QQ:184861293
回隆
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 199 點
下載積分: 722 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2007-10-24
最后登錄: 2025-10-10
查看回隆的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-07 21:45
你這是開環控置,沒有自檢通迅,不好用