樓主  發表于: 2014-11-18 11:42
小型繼電器MY4J,有四對獨立的常開常閉觸點,在同一個繼電器不同的觸頭能不能強電與弱電合用。如圖片
gaoyadian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2945 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2025-05-05
查看gaoyadian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-19 12:11
引用
引用第8樓guochunyi于2014-11-18 13:07發表的  :
完全可以的,這類中繼,每組觸點都是獨立的,相鄰的中間都有安全的隔板的,濟南的一家電梯控制系統就用著這樣的小型繼電器,只是接的三相380的電源。

這種繼電器不能接3相380V的電源,觸點的額定電壓不能超過AC240V