人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

drw_08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 237 點
下載積分: 1026 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2016-04-03
查看drw_08的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-24 14:38
變頻器接電機,接線都正確,但是電機反轉,什么原因?變頻器是FR-E700系列的,一臺機的電機正轉,另一臺卻反轉了,什么情況呢?接通STF端子的
lyl_7223
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 1387 點
下載積分: 677 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2024-12-26
查看lyl_7223的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-25 17:21
不會是參數問題,只設了反轉,正轉指令就無效了。看進線電源相序是否相同,如果相同就是電機抽頭不一樣了。要么調進線電源相序,要么接反轉段子。