樓主  發表于: 2014-11-26 02:11
   請問大家有40臺冰箱同時進行長時間運行測試,額定電壓220V,功率200瓦,采用3相4線供電,請問正常情況下每相電線采用多少平方的線就可以滿足要求?如果考慮到停電后突然來電,全部同時啟動,這個時候每相線最小要多少平方才能滿足使用要求?
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 409 點
下載積分: 8398 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2026-02-26
查看chenxue163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-26 08:17
用RVV 4*6 的線
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 409 點
下載積分: 8398 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2026-02-26
查看chenxue163的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-28 11:24
兩相電總功率40臺*200W=8000W,  三相電功率8000W / 1.732=4.6KW  4.6KW*2=9.2A 算10A   啟動電流大10A*1.5=15A