人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

meiguangzhao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 132 點
下載積分: 1773 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-05-22
最后登錄: 2025-05-24
查看meiguangzhao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-03 16:15
各位師傅,圖中X1是一個常閉觸點的上升沿,為什么當PLC上電RUN時上升沿就接通了。set Y1
如果換成常開點的上升沿后,當PLC一上電RUN時,上升沿不會接通,setY1不會執行。
第一次發帖。。。多多指教啊
請多指教
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 337 點
下載積分: 26769 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2026-03-03
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-04 08:35
1樓正解,(請問師傅們,有什么辦法解決常閉觸點上電后上升沿接通的問題嗎)加個時間延時就可以解決了!