西門子SMART200控制三菱JE伺服的問題!請楊站長來解答!
我現在是按照這個三菱JE說明書里面的FX3U源型輸出的接法來接的。。。
[attachment=130045]

現在已經試了好幾種方法。。。西門子SMART200的PLC脈沖口Q0.0端有脈沖輸出。。。但是伺服電機就是不會轉。。。SON使能是有接通的。。。什么原因呢???
huozhanchun
本人兼職PLC編程,承接自動化設計,電氣接線,工控產品維修,
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 184 點
下載積分: 854 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2023-08-07
查看huozhanchun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-09 10:46
方向,速度都設置了嗎