人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 9066 點
下載積分: 3370 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2011-07-02
最后登錄: 2026-03-04
查看chenshiji618的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-15 20:30
西門子SMART200控制三菱JE伺服的問題!請楊站長來解答!
我現在是按照這個三菱JE說明書里面的FX3U源型輸出的接法來接的。。。
[attachment=130045]

現在已經試了好幾種方法。。。西門子SMART200的PLC脈沖口Q0.0端有脈沖輸出。。。但是伺服電機就是不會轉。。。SON使能是有接通的。。。什么原因呢???
xiaoyan88
級別: 網絡英雄
精華主題: 1 篇
發帖數量: 387 個
工控威望: 6840 點
下載積分: 4731 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2009-01-06
最后登錄: 2026-01-07
查看xiaoyan88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-16 22:11
西門子 的輸出點全部是24V的 反過來接的吧