歐姆龍模擬量輸入模塊如何與二線制壓力傳感器連接。模塊的A+ A- 與傳感器的+極—極直接相連沒有反應,傳感器是不是要接電源,應該怎么連接,傳感器是二線制(4MA-20MA)只有二條引線,請問各位大神,正確的接線方式,謝謝
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 10031 點
下載積分: 13376 分
在線時間: 668(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2026-03-05
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-24 08:22
傳感器沒有電源是輸出不了4-20MA信號的,二線制傳感器只有二個接線,把電源串在回路中就可以了!24V電源正接傳感器的正端,傳感器的負端接模塊的正端,模塊的負端接電源的負端。 [attachment=131669]