復制新接了一臺機,用的是XC3 32T的PLC,控制松下A5伺服驅動器做位置和力矩控制。把上臺已經生產機器的PLC程序下載進去,機器不動。于是我把上臺機器的脈沖線X0 X1接到這臺機的伺服脈沖線上,以控制伺服動作,上電手動居然動了,說明伺服那邊沒問題,程序也沒問題,唯的一問題是這臺PLC不發脈沖。為什么同樣的程序同樣的PLC,我復制的這臺機PLC卻不發脈沖了?
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 782 個
工控威望: 1808 點
下載積分: 20215 分
在線時間: 4033(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2026-03-05
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-07 10:44
新的plc和伺服通信是不是沒有設定好,可以檢查對比2臺PLC內部設定的參數