人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

風逝殤
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 775 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2015-01-03
最后登錄: 2025-08-10
查看風逝殤的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-07 15:15
大神們,小弟有個問題,三菱plc與變頻器連接時,用通信模塊(fx2n—485)和D/A轉換模塊有什么區別啊?
求教啦。
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-07 21:40
D/A只能控制速度,啟動停止須另外接線控制。
485控制速度啟動停止等都能控制,不用另外接線。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(風逝殤) 謝謝啊。