樓主  發表于: 2015-01-10 10:19
為什么我的目標脈沖數減少了,電機不會反轉呢?甚至我把目標脈沖數都改成負值了,電機都不會反轉是什么原因呢?
xiaozhua
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 110 點
下載積分: 697 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2015-11-12
查看xiaozhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-10 12:22
接線問題或者伺服參數問題,把伺服設置成脈沖+方向模式     不行就換一個PLC或單獨只保留一條程序試試,有少數伺服脈沖口需要外接電阻,不接的話時間長了方向信號端口就燒掉了