人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 3069 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-16 16:14
[attachment=131414]

用感應片控制步進電機(三菱PLC)應該怎么編程呢?一個感應片上開有36個槽,步進電機每次轉動一個槽的角度,用什么指令合適?

比如檢測槽的光電為X1 , PLC上Y0 為脈沖輸出,Y4為方向,  

如果用步進寫 最好!
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-16 19:42
用高速計數器,計數的值當作脈沖量輸出。或用SPD指令來做。
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-16 22:29
理解錯你意思了。用X1控制這樣會不準的。不可以計算角度來走嗎?難道你每個槽都是不規則的?