CP1H內建模擬量輸入有一路不正常,并且未報警!PLC是一直在用的,而且換一臺就可以了!模擬量輸入電壓有9V,觸摸屏顯示0
wangsanhuzi
需要我幫忙的加qq207294234 畢業設計可幫忙
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 4129 點
下載積分: 22665 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2014-07-05
最后登錄: 2026-03-07
查看wangsanhuzi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-19 09:17
應該是內置模擬量的電阻燒毀了。請檢查外圍線路一個是接地了 一個是串進高壓電了