廠里有臺液壓機床,用的1N繼電器PLC,第一次炸是因為動力線零線斷了,回路電壓380V通到PLC里了,現在買了新的,我還特意為PLC加了380變220的隔離變壓器,沒用多久,電源模塊的大電容又炸了,買到假貨了?
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 337 點
下載積分: 26769 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2026-03-03
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-30 20:25
確認電源是否在正常范圍內,換高耐壓電容,我判斷是電源電壓升高造成的。