我在程序狀態中使用了DPLSR指令Y0輸出,在狀態外總線上也有用到兩次DPLSY指令一次是Y0輸出 ,一次是Y1輸出。但這三次指令是不會同時執行的。在調試時脈沖已發送完成也看到了它控制的機械手到位。但是就沒有M8029的下降沿觸發輸出,所以下一步無法連續執行,也就是在此處停下了。我也是用電腦監控過的。也事實看到在這停下了。

老手們這是為什么呢?




木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 282 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31984 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2025-03-14
查看木木2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-30 08:38
M8029不要用下降沿,用常開觸點就可以了