客戶因設備要到國外50hZ
頻率跟臺灣不同(60hz)
所以使用了變頻器當模擬電源
但現在有一臺增加了 PLC 作控制
當 380v60hz 轉成 50hz 後經過一個變壓器 380/200v
透過保險絲到,PLC,及計數器
計數器據說通電後燒掉
Plc則冒白煙
煩請有這方面經驗的兄弟能否解說一下
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 459 個
工控威望: 678 點
下載積分: 869 分
在線時間: 2416(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2026-03-01
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-22 14:51
變頻器有幾千hz的載頻,對于電容就是直通,會嚴重發熱,燒壞東西的。