樓主  發表于: 2015-02-27 14:45
現有一塊CP5611通訊卡,一臺CPU315-2DP,兩個CPU226及EM277要組網通訊,CP5611作上位機,CPU315-2DP作主站,CPU226作從站,通過西門子的PROFIBUS_DP頭連接,想請問大師們,CPU315-2DP的DP頭怎么設置終端電阻啊,謝謝啊
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 872 個
工控威望: 806 點
下載積分: 18945 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2026-02-25
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-27 14:59
DP接頭上帶有終端電阻,只要接好線,但要分好進、出接線就行啊,把DP頭上的開關打OFF