風機和電加熱聯動,啟動時先啟動風機,延時啟動電加熱;停止時先停電加熱,延時停風機。
線路圖出好,F調試出現問題。電路圖詳見附件。
問題是,啟動正常的。停止時,電加熱接觸器,偶爾停止后又重啟。就不關機了。好幾臺都一樣的故障。是偶然情況。并不是每次都這種現象。采用施耐德低壓原件。
小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1154 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 46042 分
在線時間: 1807(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2026-03-06
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-10 22:10
這樣改一下應該就ok。
[attachment=132668]
[ 此帖被小小蝸牛在2015-03-10 22:24重新編輯 ]