1.我這里用電流互感器,一般只穿過一條線,如果同時穿多條線,是否能測這幾條線總的電流?這樣準不準?
2.如果測量的電流超過電流互感器的最大一次電流,例如我用50/5的套入過100A電流的線,會對互感器有什么影響嗎?
hnwygcb009
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2727 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2025-11-23
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-13 20:09
看上圖嘛,L1相兩根線進互感器,但兩根線之間的電流是不相同的啊。我就弄不清楚到底測量結果是兩根線之和?還是只能測到電流大的那根線?
hnwygcb009
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2727 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2025-11-23
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-14 21:09
7樓的左圖沒有問題,但是倘若把右圖的其他兩根線分別改成8KW和4KW呢?每根線的電流是不是就不一樣了。