配線時,用一對DC24V信號控制繼電器,給信號后,不插線圈時的電壓是24V,插上線圈后電壓降低到10V左右,且沒有吸合,
配線沒有錯誤,電源功率夠用,還會有什么原因呢?
楊康
學海無崖
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 629 個
工控威望: 637 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2006-11-23
最后登錄: 2026-03-04
查看楊康的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-08 09:59
如果排除電源的問題,那就是繼電器的線圈有問題了,你可以在別的地方拆一個好的過來試一下就可以確定是繼電器還是座子的問題了。