人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 813 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2026-02-09
查看achang945的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-21 22:02
配線時,用一對DC24V信號控制繼電器,給信號后,不插線圈時的電壓是24V,插上線圈后電壓降低到10V左右,且沒有吸合,
配線沒有錯誤,電源功率夠用,還會有什么原因呢?
kokoper
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 234 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1523 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2018-09-17
查看kokoper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-07 12:56
可能你的PLC是晶體管輸出,輸出電流小,帶負載能力差,換個繼電器輸出的PLC,或者使用中繼轉下
kokoper
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 234 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1523 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2018-09-17
查看kokoper的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-10 13:37
會不會是繼電器觸點氧化了  電阻變很大