樓主  發表于: 2015-03-27 12:34
  經手一臺2軸碼垛機  因為很多輸送電機,選了施耐德24V線圈上電后輸送帶工作沒一會接觸器線圈就冒煙了 打開一看線圈沒燒萬用表打了一下線圈還是好的
  但是纏繞線圈的塑料熔了!!!
  這是什么原因了
kokoper
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 234 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1523 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2018-09-17
查看kokoper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-27 12:44
電流超過線圈的額定值了吧
感覺不要電流放大器   用中間繼電器直接電源供電   選原裝的線圈