人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 813 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2026-02-09
查看achang945的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-05 21:12
想用歐姆龍的PLC控制17個伺服的定位,自己想用CPIH外加一個CJ1W-NCF71來完成,不知是否可行,或者有別的好方法,
誰有CJ1W-NCF71的說明書,求給一份,謝謝!
asmoshd
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 607 點
下載積分: 33904 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2008-08-05
最后登錄: 2025-08-30
查看asmoshd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-09 20:11
17個伺服,如果正常的話,應當使用CJ2H  CPU 加2個 NCF71     ,使用CJ2M 加 NCF71 適用于5-6個伺服的控制。要求同步控制,刷新速度快的話,必須CJ2H。   CP1H 表面可以做,但是程序量收影響17個伺服不可以。我看過很多CJ2H 加NCF71 的設備,高速運行非常穩定。