沒學過PLC,如果問題簡單,希望各位原諒!

我用的是一個三菱FX2N-16MR的PLC和兩個FX2N-16EX輸入擴展模塊,我用了四十個輸入點,那么這四十個輸入點是不是可以共用一個COM口?還有我的輸出是:每個輸出點控制并聯的六盞燈(每盞燈10-16W),共有8個輸出點,那么輸出我該用幾個COM口?老師說一個應該是不夠的。


先謝過各位了!!
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 3021 點
下載積分: 8799 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2026-02-26
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-20 01:22
輸出共點看你的輸出用的電壓電流
一個輸出點可以承受2A
一個共點可以承受8A
可以考慮用REALY
輸出推動4P RELAY
4P RELAY 各階點推動1~2個指示燈

輸入的話可以考慮用外部電源