人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

1553122298
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 1921 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-08-05
最后登錄: 2019-12-10
查看1553122298的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-19 19:12
       請教各位,液壓站熱電偶探頭阻值一般為多少,我這有一個阻值為一千多歐,就是不顯示溫度,不能確定是不是壞了,還有一個就沒有阻值,應該是斷了,
[ 此帖被1553122298在2015-04-19 19:20重新編輯 ]
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 488 個
工控威望: 834 點
下載積分: 60090 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2025-12-29
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-27 15:29
           熱電偶還是熱電阻?
    

      可以測試,打火機燒探頭頂部,最好用數字電表的直流電壓檔測量電壓(熱電勢),有變化的是熱電偶。
      估計是PT100熱電阻,阻值變化4歐姆,溫度變化大約10度。