人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

燉土豆
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 204 點
下載積分: 5093 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-05-01
最后登錄: 2019-01-03
查看燉土豆的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-19 19:33
齒輪比1000個脈沖伺服轉一圈,滾珠絲杠一圈走5毫米。正轉時頻率5000,脈沖40000,絲杠走20公分。反轉時頻率300,脈沖15000,第一段;頻率800,脈沖10000,第二段;頻率5000,脈沖15000,第三段。三菱PLSY指令。
這樣一直使用了1年多,一切正常。可今天不知怎么了,正轉時絲杠走200毫米,反轉時就接近201了,監控PLC發脈沖正常可伺服就是始終反轉增加一點,具體應該是發了40000個脈沖,反轉實際走的應該是40195個脈沖的距離,沒辦法在反轉程序里每段減了65個脈沖才解決。
可俺就納悶了,這到底是啥原因造成的,有沒有大神給解釋一下啊
liujian-weng
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 704 點
下載積分: 12347 分
在線時間: 2867(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2026-03-06
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-19 20:04
機械問題