PLC中晶體管和繼電器輸出,各有那些優缺點?那種更具有優勢?有人說晶體管比繼電器好壞,是真的嗎?
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2503 個
工控威望: 3165 點
下載積分: 13572 分
在線時間: 686(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2026-01-26
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-21 21:33
各有優缺點,繼電輸出的不管直流還是交流都可以開關控制,但不能脈沖控制,如步進,伺服控制等就不行,晶體管只能控制直流而不能控制交流,但是晶體管可以發脈沖控制步進伺服
相信自我!