在做畢業設計,課堂上也沒接觸過真實的變頻器,想問下,如果Y2-Y5都為1,下面變頻器控制的電機是模擬量控制調速還是多段速控制調速,麻煩懂的人給解釋下,謝謝了!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7549 點
下載積分: 164439 分
在線時間: 3276(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2026-03-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-06 10:21
多段速優先級高于模擬量輸入;
另外你的變頻器SD端子不能直接與AC220V電路接通;它可以接到PLC的COM端子上,而且要和交流控制的COM端子組分開