本人在染廠工作,最近改了一套染缸設備,用的三菱FX2NPLC,輸出觸點直接驅動電磁線圈的,一個月過后,輸出觸點,和輸入觸點就占在一起是什么原因?求各位師傅解答?有什么方法可以解決
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3761 分
在線時間: 3838(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2026-01-18
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-18 20:22
可以加續流二極管看看有沒有效果,或者更換為晶體管型號
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備