最近發現一個問題:偶爾有PLC在發脈沖但伺服馬達不動。怎樣才知道PLC發出的脈沖放大器收到沒?
    不知怎樣解決這問題。
zxd1
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxd1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-14 10:29
你的伺服上會有有一個接收的脈沖積累顯示。假如你的PLC已經發出脈沖,但是你的伺服不動作。就說明你的伺服上參數設置的有問題。再就是你的你要考慮你的PLC 和伺服發大器的漏源極的問題