樓主  發表于: 2008-06-13 13:01
  各位高手,我現在需要用一臺FX2N通過RS485與兩臺富士G11變頻器通訊,控制變頻器啟動、停止、改寫頻率及參數監控。由于本人對通訊不太了解。現請高手指點一二。或者給一個一臺PLC對兩臺或多臺變頻器通訊的案例。
zbin06
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zbin06的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-10 21:34
好啊先看看就找這個呢
zbin06
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zbin06的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-10 21:53
請問一下5樓發的確良那個程序里面的正轉MOV H37 D18,MOV  H42  D19反轉MOV   H37   D18,
MOV   H44 D19停止MOV   H37   D18 ,MOV    H39   D19是什么意思啊有哪位看過了知道的解答一下