在電子城買了一個TK6050ip觸摸屏,寫好程序之后與三菱FX1N通訊,觸摸屏能收到PLC的信號,但觸摸屏發不出信號是怎么回事,有沒有人碰到類似情況,觸摸屏的時間也是錯誤的,我在PLC里面強制按鈕接通,觸摸屏上面有反應,但是觸摸屏上按鍵,PLC沒有反應
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8158 個
工控威望: 10529 點
下載積分: 21458 分
在線時間: 3193(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2026-03-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-14 07:14
檢查觸摸屏程序對應PLC地址是否設置的只讀。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。