人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

karry
學生來了
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 2126 點
下載積分: 15647 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-03
查看karry的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-22 11:54
以前用小電機的時候,配個10A的濾波器(T072/T072-10 濾波保險端子臺)

現在用了1.5KW的松下電機,在電源進線的地方,10A的勝藍的濾波器就不頂用了;勝藍好像也沒大的濾波器了

想問下大家,你們用伺服的時候都加濾波器這些東西嗎,還是就用個斷路器和接觸器就好了。
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17195 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-31 00:33
要濾波器,減少干擾