同一型號的兩臺變頻器分別控制兩臺電機,使用外部電位器調速。一臺變頻器電位器使用正常,一年多沒有更換。而另一臺變頻器在工作時頻率有時突然降低,一會又恢復正常。查看變頻器顯示,只顯示工作頻率,無故障顯示。更換電位器后正常工作時間很短(有時候一天更換2個),頻率又不正常,變頻器并不過載。懷疑電位器接線虛,詳細檢查后無虛接,請變頻器專業人員幫助分析一下是何原因。
永遠年輕
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2921 個
工控威望: 4633 點
下載積分: 231780 分
在線時間: 3373(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2026-03-07
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-29 10:10
估計是水土不服!建議將二臺變頻器對換一下!