各位朋友:以前用三菱MR-J3-A伺服,我都是用PLC發DC24V脈沖,集電極開路方式,但是現在我要用運動控制器接差分方式,而運動控制器是DC5V脈沖輸出,這個怎么解決?也做過PLC發DC24V脈沖給步進電機驅動器,加2K電阻。有經驗的朋友請指教
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1953 個
工控威望: 2163 點
下載積分: 11478 分
在線時間: 906(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2026-03-06
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-30 16:45
直接接成差分方式就可以