人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

smile一下
錢途無量
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 129 點
下載積分: 771 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2026-03-06
查看smile一下的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-06 10:25
西門子200與變頻器485通訊  232轉485與變頻器鏈接,剛連接plc  prot0 就冒煙了,無語了

通訊連接的硬件連線沒做好嗎,軟件還沒開始。
zhangshan999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 171 點
下載積分: 3292 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2015-05-16
最后登錄: 2025-11-18
查看zhangshan999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-10 08:27
PLC一端插485九針插頭,測量一下3,8號電壓是否是4到5伏。再測量變頻器485線頭兩根線電壓也是4到5伏。正接正。