人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

xuedonghou
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 96 點
下載積分: 770 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-03-19
最后登錄: 2019-11-27
查看xuedonghou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-14 07:52
各位大俠們。我這里有一個a700的變頻器,帶動90kw的電機,并且頻率是由遠程plc控制的,最近出現不能啟動,在啟動時電機一頓一頓的慢速運轉大約3秒鐘,變頻器出現報警電流報警。經過測量輸出電壓從100至380v頻繁變化所以啟動不起來。已經燒壞2次電機了。求各位給分析下原因或者告訴我如何調整。
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23841 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2026-02-01
查看富陽工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-22 13:56
建議你把變頻器參數恢復出廠設置,再試試,你這問題我以前好像碰到過,有人改了參數。