人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

wc270551139
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2011-09-25
最后登錄: 2021-05-28
查看wc270551139的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-15 15:57
各位大俠:
        小弟最近要做一套系統,以前沒用過三菱PLC,F在做了一套選型:看看有無問題?
    主體:FX3U-80MT  
擴展模塊:FX2N-48ET-D
                  FX2N-48ET-D
                  FX2N-16EX
                  FX2N-16EX  
                  FX2N-16EX
通訊擴展:FX3U-USB-BD

這樣PLC本體上就有一個USB口和一個本身的串口。
我想知道:哪個口和電腦連接下載程序和監控程序?哪個口連接三菱GOT-SIMPLE?
分別要購買何種電纜??
我的意思兩個口能同時用??這樣調試的時候就不用來回拔插了
                
                            小弟在這里感激涕零!
海風123
學習自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 339 點
下載積分: 42201 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2008-03-08
最后登錄: 2024-07-09
查看海風123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-17 16:28
樓上說的是422與電腦通訊的話才要232轉成USB吧,樓主說的是PLC與GOT-SIMPLE通訊就用422那個口就行了。